Осветљење за случај опасности од пожара је важан део компоненти и додатака за заштиту од пожара у згради, укључујући осветљење за случај нужде и светла за знаке за хитне случајеве, такође познате као расвета за случај пожара и знакови за индикацију евакуације.Његова главна функција је да обезбеди безбедну евакуацију особља, истрајност рада на посебним местима и гашење пожара и спасилачке операције када нормалан систем осветљења више не може да обезбеди осветљење у случају пожара.Основни услов је да људи у згради могу лако да идентификују локацију излаза у случају нужде и наведену руту евакуације уз помоћ одређеног осветљења без обзира на било који јавни део.

Велики број пожарних случајева показује да због неразумног постављања објеката за безбједну евакуацију или лоше евакуације у јавним зградама, особље не може правилно да пронађе или идентификује локацију излаза у случају нужде у пожару, што је један од главних узрока масовности пожара. несреће са смрћу и повредама у пожару.Стога, треба да придајемо велики значај томе да ли пожарне лампе могу да одиграју своју улогу у пожару.У комбинацији са дугогодишњом праксом рада и према релевантним одредбама кодекса за пројектовање објеката противпожарне заштите (ГБ50016-2006) (у даљем тексту: грађевински кодекс), аутор говори о сопственим ставовима о примени ватрогасне лампе у зградама.

1、 Опсег подешавања ватрогасних лампи.

Чланом 11.3.1 Правилника о грађењу прописано је да се сијалицама противпожарне расвете опремају следећи делови цивилних зграда, фабрика и складишта класе Ц, осим стамбених зграда:

1. Затворено степениште, димоотпорно степениште и његова предња просторија, предња соба противпожарног лифта или заједничка предња соба;
2. Ватрогасна контролна соба, просторија противпожарне пумпе, самостална генераторска соба, просторија за дистрибуцију електричне енергије, соба за контролу дима и одвод дима и друге просторије које и даље морају нормално да раде у случају пожара;
3. Гледалиште, изложбена сала, пословна сала, мултифункционална сала и ресторан грађевинске површине веће од 400м2 и атеље грађевинске површине веће од 200м2;
4. Подземне и полуподземне зграде или просторије за јавне делатности у подрумима и полуподрумима грађевинске површине веће од 300м2;
5. Евакуационе стазе у јавним зградама.

Чланом 11.3.4 прописа о грађењу прописано је да јавне зграде, небодери (магацини) и постројења класе А, Б и Ц морају бити опремљени светлосним знаковима за индикацију евакуације дуж евакуационих стаза и излаза за случај опасности и непосредно изнад евакуационих врата у густо насељена места.

Чланом 11.3.5 грађевинских прописа прописано је да следеће зграде или места морају бити опремљене светлосним знаковима за индикацију евакуације или светлосним знаковима за индикацију евакуације складишта који могу да одржавају визуелни континуитет на терену евакуационих стаза и главних путева за евакуацију:

1. Изложбени објекти укупне грађевинске површине веће од 8000м2;
2. Надземни локали укупне грађевинске површине веће од 5000м2;
3. Подземни и полуподземни локали укупне грађевинске површине преко 500м2;
4. Песма и игра за забаву, пројекције и простори за забаву;
5. Биоскопи и позоришта са више од 1500 седишта и фискултурне сале, гледалишта или гледалишта са више од 3000 места.

Грађевински кодекс наводи постављање лампи за случај опасности од пожара као посебно поглавље за свеобухватну спецификацију.У поређењу са оригиналним кодексом за пројектовање противпожарне заштите зграда (гбј16-87), значајно проширује обим подешавања противпожарних хитних светиљки и истиче обавезно подешавање пожарних сигналних лампи.На пример, прописано је да се ватрогасне лампе постављају у одређеним деловима обичних цивилних зграда (осим стамбених зграда) и постројења (магацина), јавних зграда, вишеспратница (магацина) Осим класе Д и Е, евакуационе стазе, излази за случај опасности, врата за евакуацију и други делови постројења треба да буду постављени светлосним знаковима за индикацију евакуације, а објекти одређеног размера као што су јавне зграде, подземне (полуподземне) продавнице и места за песму и игру забаве и забаве. ће бити додат приземним светлом или знаковима за индикацију евакуације складишта.

Међутим, тренутно, многе дизајнерске јединице не разумеју довољно спецификацију, олако примењују стандард и неовлашћено смањују стандардни дизајн.Често обраћају пажњу само на дизајн ватрогасних лампи у густо насељеним местима и великим јавним зградама.За вишеспратна индустријска постројења (магацине) и обичне јавне зграде, противпожарне лампе за хитне случајеве нису пројектоване, посебно за додавање земаљских светла или светлосних знакова за индикацију евакуације складишта, што се не може стриктно применити.Они мисле да није важно да ли су постављени или не.Приликом разматрања пројекта заштите од пожара, особље за изградњу и ревизију неких институција за надзор противпожарне заштите није извршило строгу контролу због неразумевања и разлике у разумевању спецификације, што је резултирало кваром или неадекватним подешавањем пожарних лампи у многим случајевима. пројеката, што резултира "урођеном" пожаром скривеном опасношћу пројекта.

Стога, јединица за пројектовање и организација за надзор пожара треба да придају велики значај дизајну лампи за случај опасности од пожара, организују особље за јачање проучавања и разумевања спецификација, јачање јавности и имплементацију спецификација и побољшање теоријског нивоа.Тек када је дизајн на месту и ревизија је строго контролисана, можемо осигурати да лампе за хитне случајеве у случају пожара играју своју одговарајућу улогу у пожару.

2、 Режим напајања ватрогасних лампи.
Чланом 11.1.4 правилника о грађењу прописано је да се за противпожарну електричну опрему усвоји * * струјно коло за напајање.Када се прекине производња и електрична енергија за домаћинство, електрична енергија за гашење пожара и даље ће бити гарантована.

Тренутно, лампе за хитне случајеве у случају пожара углавном прихватају два начина напајања: један је независни тип управљања са сопственим напајањем.Односно, нормално напајање је повезано из обичног струјног круга за осветљење од 220 В, а батерија лампе за нужду се пуни у уобичајено време.

Када се нормално напајање прекине, напајање у стању приправности (батерија) ће аутоматски обезбедити напајање.Ова врста лампе има предности малих улагања и згодне инсталације;Други је централизовано напајање и централизовано управљање.То јест, у лампама за нужду нема независног напајања.Када се прекине нормално напајање осветљења, напајаће се централизовани систем напајања.Ова врста лампе је погодна за централизовано управљање и има добру поузданост система.Приликом одабира режима напајања лампи за хитно осветљење, он се мора разумно одабрати у складу са специфичном ситуацијом.

Уопштено говорећи, за мала места и пројекте секундарне декорације, може се изабрати независни тип управљања са сопственим напајањем.За нове пројекте или пројекте са противпожарном контролном собом, централизовано напајање и тип централизованог управљања биће изабран колико год је то могуће.

У свакодневном надзору и инспекцији, утврђено је да се уобичајено користи у ватрогасним лампама за ванредне ситуације са независним напајањем.Свака лампа у овом облику има велики број електронских компоненти као што су трансформација напона, стабилизација напона, пуњење, инвертер и батерија.Батерију је потребно пунити и празнити када је лампа за хитне случајеве у употреби, одржавању и квару.На пример, уобичајена расвета и лампе за хитне случајеве прихватају исти круг, тако да су лампе за хитне случајеве често у стању пуњења и пражњења, то узрокује велики губитак батерије, убрзава раскид батерије лампе за хитне случајеве и озбиљно утиче на век трајања лампе.Приликом прегледа на појединим местима, ватрогасни надзорници су често констатовали „уобичајене“ противпожарне прекршаје да систем расвете у случају нужде не може нормално да ради, од којих је већина узрокована кваром струјног кола за ватрогасне лампе.

Због тога, приликом прегледа електричне шеме, организација за надзор пожара треба да обрати велику пажњу на то да ли је усвојено струјно коло за ватрогасне лампе.

3、 Полагање линија и избор жица ватрогасних лампи.

Чланом 11.1.6 Правилника о грађењу прописано је да дистрибутивни вод противпожарних електроопреме задовољава потребе непрекидног напајања електричном енергијом у случају пожара, а његово полагање мора бити у складу са следећим одредбама:

1. У случају скривеног полагања, поставља се кроз цев иу негориву конструкцију, а дебљина заштитног слоја не сме бити мања од 3цм.У случају отвореног полагања (укључујући и полагање у плафон), проћи кроз металну цев или затворене металне канале и предузети мере заштите од пожара;
2. Када се користе ватроотпорни или ватроотпорни каблови, не смеју се предузимати мере заштите од пожара за полагање у кабловским бунарима и кабловским рововима;
3. Када се користе негориви каблови са минералном изолацијом, они се могу директно полагати на отвореном;
4. Треба га поставити одвојено од осталих разводних водова;Када се полаже у исти ров за бунар, треба га распоредити са обе стране рова за бунар.

Ватрогасне лампе се широко користе у распореду зграда, што у основи укључује све јавне делове зграде.Ако цевовод није постављен на своје место, врло је лако изазвати прекид струјног кола, кратки спој и цурење електричних водова у пожару, што не само да ће учинити да лампе за хитне случајеве играју своју улогу, већ ће довести и до других катастрофа и несрећа.Ажурне светиљке са централизованим напајањем имају веће захтеве на линији, јер је напајање таквих ажурних светиљки повезано са главног вода разводне табле.Све док је један део главне линије оштећен или су светиљке кратко спојене, све лампе за хитне случајеве на целој линији ће бити оштећене.

У противпожарној инспекцији и пријему неких пројеката, често се нађе да када су линије противпожарне лампе за хитне случајеве прикривене, дебљина заштитног слоја не може да испуни захтеве, не предузимају се мере заштите од пожара када су изложене, жице користите обичне обложене жице или жице са алуминијумским језгром, а за заштиту нема навоја за цеви или затворених металних канала.Чак и ако се предузму наведене мере заштите од пожара, црева, разводне кутије и конектори уведени у светиљке не могу бити ефикасно заштићени, па чак ни изложени споља.Неке лампе за хитне случајеве су директно повезане на утичницу и линију обичне лампе за осветљење иза прекидача.Овакви нестандардни начини полагања водова и уградње светиљки уобичајени су у пројектима уређења и реконструкције неких мањих јавних места, а штета од њих је такође изузетно велика.

Због тога се треба стриктно придржавати релевантних националних спецификација и прописа, ојачати заштиту и избор жица на дистрибутивној линији ватрогасних лампи, стриктно куповати и користити производе, жице и каблове који испуњавају националне стандарде и добро радити у противпожарна заштита разводног вода.

4、 Ефикасност и распоред лампи за хитне случајеве.

Чланом 11.3.2 правилника о грађењу прописано је да осветљеност сијалица за расвету пожара у зградама испуњава следеће услове:
1. Ниско осветљење приземног пута за евакуацију не сме бити мање од 0,5 лк;
2. Ниско осветљење тла у густо насељеним местима не сме бити мање од 1ЛКС;
3. Ниско осветљење степеништа у приземљу не сме бити мање од 5лк;
4. Противпожарно осветљење просторије за контролу пожара, просторије противпожарне пумпе, просторије за генераторе, просторије за дистрибуцију електричне енергије, просторије за контролу дима и одвод дима и друге просторије које још увек треба да раде нормално у случају пожара и даље ће обезбедити нормално осветљење осветљење.

Чланом 11.3.3 грађевинских прописа прописано је да се ватрогасне лампе постављају на горњи део зида, на плафон или на врх излаза.

Чланом 11.3.4 прописа о грађењу прописано је да постављање светлосних знакова за индикацију евакуације мора бити у складу са следећим одредбама:
1. „Излаз у случају нужде“ користи се као индикациони знак непосредно изнад излаза у случају нужде и врата за евакуацију;

2. Светлосни знакови за индикацију евакуације постављени дуж евакуационе стазе постављају се на зид испод 1м од земље на евакуационој стази и њеном углу, а размак светлосних знакова за индикацију евакуације не сме бити већи од 20м.За стазу за вреће не сме бити већа од 10 м, ау угаоном делу пролаза не сме бити већа од 1 м.Светла за знак за хитне случајеве постављена на тлу треба да обезбеде непрекидан угао гледања и размак не сме бити већи од 5м.

У овом тренутку, следећих пет проблема се често појављује у ефикасности и распореду сијалица за хитне случајеве: прво, пожарне лампе треба да буду постављене у одговарајућим деловима који нису постављени;Друго, положај лампи за расвету у случају нужде је пренизак, број је недовољан, а осветљење не може да испуни захтеве спецификације;Треће, лампе са знаком за пожарне опасности постављене на пролазу за евакуацију нису постављене на зид испод 1 м, позиција уградње је превисока, а размак је превелик, што премашује размак од 20 м који захтева спецификација, посебно у пролазу за вреће и угаону површину шеталишта, број лампи је недовољан и размак је превелик;Четврто, знак за хитне случајеве у случају пожара указује на погрешан правац и не може тачно да укаже на правац евакуације;Пето, знакови за индикацију евакуације приземног осветљења или складишта светла не би требало да буду постављени, или иако су постављени, не могу да обезбеде визуелни континуитет.

Да би се избегло постојање наведених проблема, противпожарни надзор мора да појача надзор и инспекцију градилишта, да на време пронађе проблеме и заустави бесправну градњу.Истовремено, потребно је стриктно проверити прихватање како би се осигурало да ефикасност ватрогасних лампи задовољава стандард и да су распоређене на месту.

5、 Квалитет производа ватрогасних лампи.
Покрајина је 2007. године извршила надзор и насумичне провере производа за гашење пожара.Одабрано је укупно 19 серија производа противпожарне расвете за хитне случајеве, а квалификоване су само 4 серије производа, а квалификована стопа узорковања је била само 21%.Резултати провере на лицу места показују да производи противпожарне расвете углавном имају следеће проблеме: прво, употреба батерија не испуњава стандардне захтеве.На пример: оловно-киселинска батерија, три без батерије или у супротности са батеријом за проверу сертификата;Друго, капацитет батерије је низак и време за хитне случајеве није на нивоу стандарда;Треће, кола за заштиту од прекомерног пражњења и пренапуњења не играју своју улогу.Ово је углавном зато што неки произвођачи модификују кола финалних производа без дозволе како би смањили трошкове и поједноставили или не постављају кола за заштиту од прекомерног пражњења и пренапуњења;Четврто, осветљеност површине у хитном стању не може да испуни стандардне захтеве, осветљеност је неуједначена, а јаз је превелик.

Национални стандарди за знакове заштите од пожара гб13495 и пожарне лампе ГБ17945 дали су јасне одредбе о техничким параметрима, перформансама компоненти, спецификацијама и моделима пожарних лампи за хитне случајеве.Тренутно, неке од ватрогасних лампи које се производе и продају на тржишту не испуњавају услове за приступ тржишту и нису добиле одговарајући национални извештај о инспекцији типа.Неки производи не испуњавају стандарде у погледу конзистентности производа, а неки производи не пролазе тест перформанси.Неки илегални произвођачи, продавци, па чак и лажни извештаји о инспекцији, производе и продају лажне и лоше производе или лоше производе, озбиљно нарушавајући тржиште ватрогасних производа.

Стога ће организација за надзор пожара, у складу са релевантним одредбама закона о заштити од пожара и закона о квалитету производа, појачати надзор и насумичне провере квалитета производа ватрогасних лампи, озбиљно истражити и бавити се нелегалном производњом и понашањем у продаји. кроз случајну инспекцију тржишта и инспекцију на лицу места, како би се пречистило тржиште производа од пожара.